各个电压等级的工频耐压是多少

2014-07-17

  工频耐压试验是电气设备产品出厂试验必须要做的工一项试验,比如断路器、负荷开关、接地开关、隔离开关、开关柜在出厂前都要做工频耐压试验,而且必须完全达到要求。那么各个等级的工频耐压试验标准要求是多少呢。下面总结一些常见电压等级的1min 工频耐受电压 (kV) 有效值,这里以接地开关、隔离开关产品为例。

  10kV的出厂工频耐压为42kV

  35kV的出厂工频耐压为95kV

  110kV的出厂工频耐压为230kV

  220kV的出厂工频耐压为368kV

  330kV的出厂工频耐压为504kV

工频耐压试验是什么意思

2014-07-17

  了解工频耐压试验是什么意思之前来看看工频,工频是指交流电力系统的标称频率值,我国电力系统的工频为50Hz,我们把50Hz简称为称工频。工频耐压试验是使用工频耐压设备将高一定的高电压加载加电气设备如断路器、配电柜开关柜、负荷开关、绝缘件等设备的高压端,考核产品的绝缘水平是否能达到要求。

  工频耐压试验是什么意思

  工频耐压试验试验又可分为:

  1、工频耐压试验:把50HZ的高压交流电加在被试品上,一般做耐压一分钟,体积大,试验的相似性好。

  2、直流耐压试验:把直流高压加在被试品上,可做避雷器泄漏试验。

  3、串联谐振耐压试验:利用串联谐振在被试品上获得高电压,优点是体积小。

  4、变频串联谐振耐压试验装置:就是在串联谐振耐压试验的基础可以通过调频调感的方式进行调压。体积更小。

  5、程控超低频耐压试验装置:替代工频谐振变压器,用于发电机,电缆,电力电容器等大容性设备的交流耐压试验。

断路器弹簧操作机构的原理

2014-07-17

  目前市面主流的几种10kV断路器产品,像单独使用于电网中的ZW8-12真空断路器及配套使用在高高压开关柜中的VS1真空间断路器,其合闸动作均是由弹簧操作机构来完成的。而像ZW8-12及VS1真空间断路器使用操作机械在结构上完全不一样,但原理都差不多,基于弹簧储能,达到合闸位置,同时通过合闸保持装置可以一直保持合闸状态,另外有分闸装置来进行分闸操作。

  弹簧操作机构的合分闸可以使用电动操作也可以使用手工操作,电动操作机构具备电动操作和手动操作两种方式,而手动机构就不具电动操作功能,只能使用手动操作合闸手柄进行储能来完成合闸,但是分闸可以进行电动操作,因为为路得得具备短路跳闸保护功能,短路跳闸就是通过电流互感器给电流信号到分闸线圈,当达到分闸设定值,分闸线圈动作,完成分闸,这就是断路短路跳闸保护。另外操作机构可以加装防涌流装置及遥控操作等装置,实现一些智能化功能。

变压器高压侧电源缺相的影响

2014-07-17

  会使变压器温度升高.低压侧电压降低.电流增大.且不平衡.

  带负载运行的话,很容易烧毁变压器.或引起保护装置动作.

  以下是转贴:

  高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于ΦU、ΦV经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。

  变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。

  某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布

  类别 低压侧电压v

  UUV UVW UWU UUN UVN UWN

  正常值 390 400 390 220 227 225

  U相断电 205 390 190 10 200 190

  v相断电 320 420 390 190 225 240

  W相断电 390 420 280 155 260 200

  除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。

建筑电气工程施工质量验收规范下载

2014-07-16

  建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002),中国人民共和国国家标准,由浙江省建设厅主编,中华人民共和国建设部门批准于200年 6月1日施行。其中变压器,箱式变电站安装、成套配电柜,控 制柜(屏,台)和动力, 照明配电箱(盘)安装等都可作为实际生产验收指导。建筑电气工程施工质量验收规范下载地址 :建筑电气工程施工质量验收规范

  建筑电气工程施工质量验收规范是根据建设部《关于印发的通知》(建标[2001]87 号的要求,由浙江省建设厅负责组织主编单位 浙江省开元安装集团有限公司(原浙江省工业设备安装公司)会同有关单 位共同对《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ 303—88,《电气装置安装工程 1kV 及 以下配线工程施工及验收规范》GB 50258—96,《电气装置安装工程电气照明装置 施工及验收规范》GB 50259—96 修订而成的. 本规范在编制过程中,编制组进行了比较广泛的调配研究,总结了我国建筑电 气工程施工质量控制和质量验收的实践经验,在坚持"验评分离,强化验收,完善 手段, 过程控制" 指导原则的前提下, 《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300 与 GB —2001 协调一致,并征求了设计,监理,施工各有关单位的意见.于 2001 年 10 月 进行审查定稿. 本规范是含有强制性条文的强 制性标准.是以保证工程安全,使用功能,人体 健康,环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规 定.同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款. 本规范将来可难需要 进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在 《工程建设标准化》杂志上. 本规范以黑体字标识和条文为强制性条文,必须严格执行. 为了提高规范质量请各单位在执行本标准的过程中,注 意总结经验,积累资料, 随时将有关意见和建议反馈给浙江省开元安装集团有限公司(地址:浙江省杭州市开 元路 21 号 邮政编码 310001),以供今后修订时参考. 建筑电气工程施工质量验收规范主编单位,

  参编单位和主要起草人: 主 编 单 位:浙江省开元安装集团有限公司 参 编 单 位:北京市建设工程质量监督总站 杭州市建筑工程质量监督站 浙江省建筑设 计研究院 上海市建设工程质量监督总站 主 要 起 草 人 :钱大治 徐乃一 王振生 李维瑜

居民用电申请书怎么写

2014-07-15

  居民用电申请书怎么写。也可见用电申请书怎么写:电申请报告范文

  居 民 用 电 申 请 书

  总户号: 传票号: 年 月 日

  户名身份证号码

  联系人联系电话1、 2、

  用电地址

  工作单位

  申请性质新装□ 增容□

  申请容量新装容量 KW原装容量KW增容容量KW

  合计容量KW

  规 约

  1、申请人向供电公司申请和得到电力供应时,需遵守《电力法》及有关用电规章制度,服从电网统一规划,接受供电部门持证人员的检查指导。

  2、安全使用电力,禁止私拉乱结合转供电行为。违章违约供电,安全责任自负。

  3、改变用电性质(如出租、经营等)、迁移电位,增加用电容量、过户等,均应事先申请,否则按违约用电处理。

  4、对供电公司装出的计费装置负责保管和运行监视,发现表记停走、烧坏、失窃、封印脱落等异常情况及时报办。丢失、损坏表计按价赔偿,并补收电费。

  5、按时交纳电费,交费方式服从供电部门统一规定。

  本户申请用电事宜委托__________________代办,本户愿意遵守本规约之条款。

  申请人签章_______________

  日 期_______________

  备注:

  居民用电申请书怎么写全文表格式可直接复制到word中编辑

电气工程安装在建筑工程中的划分

2014-01-02

现代的划分根据GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》, 比较大的建筑工程可分为:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等9个分部工程。建筑 电气分部工程可分为:室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明安装、备用和不间断电源安装、防雷及接地安装等7个子分部工程。
各个子分部工程又可分为若干个分项工程,例如:住宅(小区)智能化系统又可分为火灾报警及消防联动系统、安全防 范系统(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统)、物业管理系统(多表现场计量及远程传输系 统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统)、智能家庭信息平台等分项工程。
传统的划分根据建筑电气工程的功能,人们习惯把它分为强电(电力)工程和弱电(信息)工程。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压 高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率及安全用电;弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、 功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,诸如信息传送的保真度、速度、广度和可靠性等。
智能建筑分部工程 可分为:通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住 宅(小区)智能化系统等10个子分部工程。

什么是高压环网开关柜开关室

2014-01-02

高压环网开关柜的开关室内可装一个三工位负荷开关,负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(sf6)气体。壳体上设有观察孔,并装有sf6气体密度表。

方案设计需要哪些资料

2014-01-02

    方案设计作为工程项目实施前手续中必不可缺的一部分。项目的电容量、设备布置图及外观风格就取决于它,方案设计到底修要提供哪些资料呢?跑供电局,设计院对变电设备造价收取费用标准的哪些细节是企业所未知的......在此,华声为你解密。


    项目前期,方案设计主要需要了解用户的用电容量(变压器选择)和设备布置图(馈线方式),后期需要配合变电所土建做专业的设计图纸,经供电公司审核通过后成为最终的设计图纸。设计院一般按照变电所设备总的造价(3%-5%)收取设计费用。那么华声电气的设计费用远远低于市场价格,同时中标项目安装工程后,该部分费用华声将减免退还用户。

如何确定用电容量

2014-01-02

  根据客户所提供的用电设备统计表可以计算出总用电容量,如果无法提供设备统计表,华声电气的专业团队可以到达现场为您估算,或者按照国家设计规范按用途面积进行估算。

变电所系统有哪些设备组成

2014-01-02

 变电所系统包括高压开关设备(进线、计量、出线)变压器、低压开关设备(进线、电容、馈线)。

家里的配电箱跳闸怎么回事?

2014-01-02

      家里的配电箱插座的跳闸,电灯的,空调的都不跳。

  把闸合上以后,(当时的就能合上)没准儿几个月,没准儿是几天,又跳,当时还是能合上!什么问题呢?如果短路的话,闸是合不上的啊?

  1. 家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧。

  2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。

  3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。